脉冲触发在变频器内终究还是要保持这个信号的。双向启动按钮都是常开,停止按钮使用常闭。频率源由P1000选择。
P0700[0]=2端子控制
P0701[0]=99激活给正转脉冲用
P0702[0]=99激活给反转脉冲用
P0703[0]=99激活给停止用
P0840[0]=99
P2800[0]=1使能自由功能块
P2801[3]=1激活或门OR1
P2801[4]=1激活或门OR2
P2801[6]=1激活异或门XOR1
P2801[9]=1激活非门NOT1
或运算1 P2816.0=722.0 脉冲信号
P2816.1=2829 或运算输出r2817给RS-1触发器1用
RS触发器1 P2840.0=722.1 输出r2841,保持信号,正转信号
P2840.1=r2817 信号高电平时停止运转
或运算2 P2818.0=722.1 脉冲信号
P2818.1=2829 或运算输出是r2819给RS-2触发器2用
RS触发器2 P2843.0=722.0 输出r2844,保持信号,反转信号
P2843.1=r2819
非运算P2828=722.2 输出R2829
脉冲的内部保持输出作为运转信号
异或运算XOR1 P2822.0=r2841 P2822.1=r2844 ,输出r2823=P0840.0运行命令源
反转控制P1113=r2844
以上设置还未经验证,参考使用。