这个现象在200的模拟量输入也存在,输入端开路,AIW的数值会从接近0爬升至很大。
用指针式万用表就测量不出电压,AIW数值也回0. 这是因为指针式万用表输入阻抗低的原因。
如果用数字万用表测量,现象如同楼主所说的,不过不一定是2V。原因是数字万用表输入阻抗高,不足相对将模拟量模块的输入端短接。
这种现象是因为模拟量模块的输入端输入阻抗很高,受共模电压干扰,土电工叫做有感应电压。