展开查看
以下是引用莘莘学子在2024-11-27 16:36:25的发言 >14楼:
如果觉得接线没啥问题,有条件就更换一个新的PLC上去,把拆下来的PLC,返修给西门子,反正是质保期。
以下是引用thomas_top在2024-11-27 13:18:04的发言 >:已经运行了一个来月...
以下是引用为修修为在2024-11-23 22:43:58的发言 >:西门子的品控,咱们...
以下是引用thomas_top在2024-11-23 20:50:37的发言 >:西门子品控问题?
以下是引用莘莘学子在2024-11-23 16:10:55的发言 >:PLC的内部继电...
以下是引用thomas_top在2024-11-22 13:23:47的发言 >:有问题的Q点没...
以下是引用莘莘学子在2024-11-21 22:48:45的发言 >:用万用表测量一...
以下是引用thomas_top在2024-11-21 22:20:38的发言 >:外部继电器动...
以下是引用Zane在2024-11-21 10:59:10的发言 >:是本机的继电...
是的,目前是买了一台cpu ,等更换上去看看结果