回复:840d无法进入HMI

已锁定

隐身人

版主

  • 帖子

    11503
  • 精华

    73
  • 被关注

    792

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-30 13:09:56

1楼

我这边查了一下,有关于类似问题的处理方案:检查HMI设置:可能是系统分不清应该进入哪个HMI。您需要进入操作系统查看相关设置,确定是设置开机进入NCU的HMI还是PCU的HMI;

关闭内置HMI:如果机床配置了两个HMI(一个内置,一个外置),可能是两个HMI同时运行造成冲突。可以尝试关闭内置HMI来解决这个问题。具体步骤如下:

准备一台调试用的电脑,安装相应版本的840DSL TOOL BOX,其中包含WinSCP3软件。

将调试电脑通过网线和NCU上的X127口相连接,设置IP地址及DNS服务器地址为自动获取。

打开WinSCP3软件,进行设置:

Host name: 192.168.214.1(访问NCU上的CF卡)

User name: manufact(小写)

Password: SUNRISE(大写)

登录后,通过Console窗口输入Linux命令sc disable hmi来禁用内置HMI。

断电再重新上电,内置HMI画面关闭,从而解决冲突问题。


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu