恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-30 15:07:51
1楼
可以的。
1、标准CPU可以作为智能IO设备(需要使用GSD文件组态),S7-1500R/H CPU通过"交换S1设备"操作智能设备;
2、使用PN/PN Coupler;
第1种主备CPU切换时,智能设备通信会中断,第2种由于PN/PN耦合器支持系统冗余S2,切换时不会中断通信。