控制逻辑,就你说的那种就行吧

每次弄完先回原点程序做起来应该是比较简单的,不回原点的话,那倒完料,接着去下一个配方最小的进料仓也行,程序逻辑后面可以再优化

光电开关要看你实际的设备了,对小车定位精度要求高不高?小车速度快不快,精度高的话,一般有减速和停止,用伺服控制是最稳妥的

两段肯定要设置限位保护,防止你说的小车脱轨的情况,再说,肯定也得有机械止挡的吧