我的工程已正常了。
实际上我的系统是这样配置的:1个CPU315通过MPI通迅到CPU315-2DP,CPU315-2DP通过DP读4个远程I/O站。昨天出问题的是站点5.昨天在现场从下午一直做到深夜,就差点绝望了。今天一早又开始作,用各种方法试,站点5还是不行,最后想到硬件实际上的安装与跳线与软件上组态不一致时,DPmaster 也不认这个站点,所以在关掉电源后,将站点5的模块全部取下,结果发现现场工程师漏装了一个模块的背部总线块!加上这个总线块,全线重试,全部正常了。
想想一个整夜的忧虑,我现在哭笑不得,作为一次经验教训,我把它写在这里,给同业者们一个提醒!