回复:G120变频器 在加速过程中有减速现象????

已锁定

手机用户20241016320911

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    35
  • 精华

    4
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2024-10-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-12-01 16:24:34

16楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-12-01 10:03:04的发言 >14楼

再试一下,电机转速升至额定值以后,操作OFF2看看滑行过程是否是连续的。这是为了检验机械轴系的惯性与摩擦状态。


另外,忘了还有两个参数没有分享:

P1470 = ?

P1472 = ?


从你发布的参数P342 = 1来看,你这个系统没有做动态优化。或许是条件不允许吧?如果是,那么手动优化也是要有的。你又是怎么设置的呢?能分享一下吗?

您好


P1470      8.774 (默认值)

P1472      144.0 (默认值)


停车滑行的时候看着挺流畅的,没有捕捉曲线


是的,提升机构带的负载,就没有动态优化,


1,快速调试变频器后,

2,静态电机自学习,

3,修改一些参数()

(这就是调试变频器的全过程)


下图为机械结构::


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有2012条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。