恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-12-02 16:23:43
30楼
你是要判断先断电还是先断网吗?PLC一个输入点取用自身电源输出,监测输入是否正常,异常就是电压跌落,跌落后采用系统记忆位,程序不会立即停止运行,所以可以运行约几秒。通讯可以做“心跳程序”或者根据情况使用程序中的状态位。
如果PLC是24伏的供电,24伏稳压电源输出容量大一点,可以延长PLC本体判断时间,从而给出你需要的信号逻辑。