以下是引用kdrjl在2024-08-04 10:06:08的发言 >2楼

如下图示:

这个方法的预充电过程是,开始灯泡全亮,随着充电时间的加长,灯泡全灭。且为稳定状态。就是完成了预充电的过程。非常的安全和有效。


缺点,需要准备好三个电压和功率匹配的白炽灯。因地制宜,没有条件 ,就无法用到此方案。


假如,变频器的电源是可调节型的,直接接入即可。比如,整流回馈电源的那种,就应该没问题了。因为这类的电源对输出电流是有限制的。而且,西家传动好像这类的电源,都有专门的预充电功能。


只有BLM需要考虑长期放置的电机模块,要做预充电问题。

BLM 和 SLM没有电流控制功能, 限流功能也无。


只有ALM具备;


想使用限流, 还得设置, 软限流毕竟有抗不过硬件不故障的风险; 还不如用楼主的方法。