发布于 2024-12-03 09:29:27

4楼

是否使用软件单元架构不是取决于人, 人的多少,人的喜好,而是取决于项目。 


比如你的项目原本就是多个相对独立的多个设备系统组成,只不过是为了充分利用CPU的算力,给放到了同一个PLC里面, 那么使用软件单元是最好的。而且最好是每个设备系统之间,最好也不需要协作,不需要信息沟通,各干各的。 


尽管如此, 你也需要不得不适应软件单元带来的约束,比如不能使用M, 以及不能在S7-1200中使用等等。 