回复:关于CPU224和EM231的两个问题~~~~~~~~

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-05-31 13:05:01

0楼

梯形图的在线监控做的不是很好。他显示的是扫描周期结束时的各寄存器的状态。子程序和中断程序,就算没有被执行,也会象被执行那样显示。
用语句的程序监控看见的是实时的状态。
用可调电位器,如果没有一个反馈显示,只能是粗调,不能调整的很准确。