要学会在传动系统现场出现故障或问题时,能不仅知其然,而且能知其所以然。这就需要两条基本条件。第一是熟知这个传动系统的控制结构、工艺和工作原理;第二是熟知变频器的操作监控功能。有了这两条,实战中打遍天下无敌手。嘻嘻
举个例子:
我们单位有一套传动系统,在越南运行中出现故障。是超温报警。说一上电就报这个故障,可以复位,但只要启动装置就再报。离得这么远,现场的人对这个系统又不熟。怎么办呢?
用小葵花吧。通过网络,远传遥控现场。接通联网计算机的STARTER。先看电机温度监控参数是-200°?再看参数P600 = 11。两步就锁定了问题。
这套系统原来有电机温度传感器的,但由于现场安装布线,这个传感器就没接入装置。所以发生电机超温故障。把P600 = 0,利用装置自己计算的电机热模型。问题迎刃而解。
此故事就是在说,利用装置的监控参数,监控状态,去查相关的问题。能很快的锁定故障点。
另外,现在互联网时代,设备的运维和排故,已经没有空间距离了。只要设备能上网,只要计算机装有STARTER,解决西家传动的运维问题和排故问题非常方便和简单。