2楼
MM430的优化和快速调试非常简单。它不需要对电机进行动态的优化和辨识。为什么?因为它没有P1300 = 20及以上的设置。MM430只能用于V/F控制。所以只做电机的静态优化和辨识即可。
P10 = 1;启动快速调试
输入电机铭牌数据参数
按快速调试流程直至P3900 = 3。并确认;
然后P1910 = 1,启动变频器进行自动辨识和确认。等待完成后自动停止启动。
最后,设置参数的过程布线。也就是用户的工艺功能参数。包括端子的设置。
结束调试,运行电机即可。