刚才验证了一下,配置文件 "PCS7_V91" 里面确实没有!

但是,配置文件 "标准" 里面却是有的:


也就是说,若你真的使用 配置文件 “标准” 下的这个模块,在编译的时候你会发现问题的:没有诊断信息!

使用的 Pcs7AnIn 块的 Mode、DataXchg1 等管脚是没有自动连线的。若你不知道如何处置,估计这个标准通道块不会正常输出结果的。