4楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2024-12-06 11:16:06的发言 >3楼

果然你有点把问题看错了!

新版本的 PCS7_V91 是对一些卡件并不 “友好”,但并不表示不可以使用。

对于我在前面回答时提到的问题,其实是有解决办法的。建议你看一下视频,就知道怎么解决了:


https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17572/3355

以下是引用手机用户20210922829240在2024-12-06 08:26:17的发言 >2楼:看来不是只有我这样...

引用2楼详细内容:

看来不是只有我这样,看来只能自己构造一个AI 通道 程序块了,搞不明白西门子ET200SP HA 的模块在迭代ET200M 方面会这么差,好多项目的ET200M 面临 停产缺货的困境。 

如果4-20ma信号断线故障,或者模块通道故障会有报警输出吗?过程控制有些地方安全性要求还是很高的。