以下是设置 V20 变频器使电机电流超过设定值时报警并停止运转的方法:


设置电机额定电流参数:


首先需要正确输入电机的基本参数,从 P0304 开始的相关参数,其中包括电机额定电流等,确保变频器准确了解所驱动电机的基本特性。


设置过载保护参数:


设置 P0640 参数,该参数为电机过载系数,其值与电机额定电流相对应。比如,若电机额定电流为 10A,而你希望在电流达到 12A 时触发过载保护,则可将 P0640 设置为 120%。


设置堵转保护参数:


设置 P2177 参数,即电机堵转识别延时,单位为毫秒。该参数用于确定在电机堵转多长时间后变频器进行保护动作,默认值是 10ms。


以上信息,来自AI的问题搜索结果。