恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-12-07 15:18:01
14楼
第6、7楼的回帖有点问题,特此改正。说的通电、断电输出闪烁,那是误判。并不是输出闪烁,是输入指示灯闪烁。
ST型号PLC通电时并没有肉眼可见的闪烁,通电时是有一个非常短暂(微秒级别)的尖脉冲输出,但不是手册所说的150mS, 实际肯定也就是不大于20微秒,脉冲峰值也不超过2V. 所以可以这样说,这个通电输出脉冲对于实际控制系统没有起作用,不会引起误动作。看图中黄颜色 CH1
说明,ST30,固件2.5,测量Q0.4,负荷电阻2.2K. 完全按照手册的说法在24V电源与ST30之间增加一个机械开关,作为电源ON/OFF。
由220VAC/24VDC开关电源输出端直连PLC,在交流电源通电/断电来控制,输出脉冲宽度微微增大一点点,但宽度也就在20多微秒。
有图有真相,追求本质,这是做为技术人员应有的品质。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主