V20的说明书,对你的问题已经有精准的描述了。
首先,DO1的输出,默认就是状态53.3,它就是过电流的动作值状态;
然后状态字2的第三位53.3,讲的是当电流实际值r68大于或等于阈值P2170的设置,状态位就翻转;
所以你就把参数P2170,设置为一个你想要的,过电流动作保护的值即可。注意,P2170的值是%的值,它是以电机额定电流为100%的标量。你需要按照电机的过载倍数的%去设置它。