以下是引用yanxiao在2024-12-08 18:07:13的发言 >25楼

一般来讲,直流电源电压上升速率快,不是什么好事。

反过来,要做一个电压上升速率快的直流电源,也不容易。

但是,有一个情况特殊,就是先建立稳定的直流电压,再由继电器触点(或晶体管开关)接通向负载供电,就可以营造电压上升速率非常快的电源。


S7-200,S7-200smart手册上说的,通过机械触点向PLC的输出电路供电,就是电源电压上升速率太快的情况,躲不过MOS管漏-栅分布电容充电造成的误输出。


如果,你确实需要通过机械触点控制输出电路的电源,可以在电源回路上加入R/C、L/C等元件,人为降低(调节)电压上升速率。


当然,如果PLC的输出级电路的电源直接来自直流电源(比如开关电源),电源的电压上升率不高,完全没有晶体管误输出的问题,所以,在实际的应用中,不太可能遇到手册警告的情况。