我开始确实没理解 P731 默认52.3 意思是参数r52.3的设置值 西门子这个参数有点不好理解

我设置了2170的电流限制后确实可以让继电器输出动作,但变频器不现实报警,输出频率也不变

后面我改设置640来限制电流,继电器动作了 变频器闪报警A501,但是输出会变成反复,电流大了电机减速停止,电流降下来又加速,一直反复,有没有办法让变频器报警 直接停机呢?我试过设置290 2101等参数都没用

这些参数太多,一些相关参数还不在一起,还有各种BICO功能跳转等等 看起来好费劲