恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-12-09 18:59:01
7楼
回复6楼:
如果53.3动作了。也就是实际电流值大于P2170设定值的话。你想自由滑行的惯性停车(OFF2)?是想OFF3快速制动停车?一般的都是要报故障的停车,是惯性停车。
你可以这样设置:
P2170 = 需要保护的电流值(额定电机电流的%);
P732 = 53.3;通过第三个开关量输出输出保护信号;
通过开关量输出2的单刀双接触器触点控制停车,或者控制V20的开关量输入,并将这个开关量输入设为“外部故障”。发出故障信息。
总之,利用V20的功能想办法实现自己的需求。