回复:V20变频器如何设置能够使电机电流超过设定的值时,变频器报警,停止运转?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-09 18:59:01

7楼

回复6楼:


如果53.3动作了。也就是实际电流值大于P2170设定值的话。你想自由滑行的惯性停车(OFF2)?是想OFF3快速制动停车?一般的都是要报故障的停车,是惯性停车。


你可以这样设置:

P2170 = 需要保护的电流值(额定电机电流的%);

P732 = 53.3;通过第三个开关量输出输出保护信号;

通过开关量输出2的单刀双接触器触点控制停车,或者控制V20的开关量输入,并将这个开关量输入设为“外部故障”。发出故障信息。


总之,利用V20的功能想办法实现自己的需求。