以下是引用为修修为在2024-12-04 17:41:43的发言 >10楼

用DONE完成位触发轮询,七台设备,读48个字节,大概在2-3秒左右。掉站了会长一些,没有具体计算这个时间。

还有1个写我是通过改变读写控制,来实现写的。这个有一个缺点,没有做写优先级,写入不是立即生效的,有一个轮询周期的延时。不影响现场控制。掉站跳过等,不想做相关优化了,掉站跳过没有具体的琢磨,也懒得去优化了。