恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-12-10 08:08:02
14楼
还有1个写我是通过改变读写控制,来实现写的。这个有一个缺点,没有做写优先级,写入不是立即生效的,有一个轮询周期的延时。不影响现场控制。掉站跳过等,不想做相关优化了,掉站跳过没有具体的琢磨,也懒得去优化了。
掉站跳过没有任何意义,优化参数可以实现掉站通讯速度不算慢。
实现写优先最简单的方法是单msg更换参数【参数组行号指针偏移】,否则需要给每个msg编号才可能实现写后返回原轮询点【否则连续写比如写逻辑有问题时,会出现后边的msg很难激活】。
每轮只是不更换参数的7个msg的7次通讯,无485设备应在半秒左右,有485设备也只是1秒左右。485设备包括485线路上的任何非主从站,比如485中继或485网关。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主