回复:龙门改造用828D系统,电机用840D的电机配置结束后机器工作正常,第二天重起后出现207995报警

已锁定

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1189
  • 精华

    12
  • 被关注

    132

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-10 09:23:06

7楼

同步电机不都需要磁极检测么?

查看参数P1982:

=0 :关闭磁极位置检测, 我感觉这是用于异步电机的。

p1982 = 1:  这应该是用于同步增量电机的

在带电机编码器的同步电机时使用,没有绝对值信息。

绝对换向角的信息通过一个脉冲C/D、霍耳传感器、一个绝对值编码器或者通过一个转子位置检测进行提供。

p1982 = 2:  这应该只用于同步绝对编码器电机的

在带电机编码器的同步电机上使用,带有绝对值信息用于监控该信息。


C/D信号只是SIN/COS增量编码器的基础上增加了一圈绝对位置编码。如果看参数说明,应该选择P1982=1。