如果53.3动作了。也就是实际电流值大于P2170设定值的话。你想自由滑行的惯性停车(OFF2)?是想OFF3快速制动停车?一般的都是要报故障的停车,是惯性停车。
你可以这样设置:
P2170 = 需要保护的电流值(额定电机电流的%);
P732 = 53.3;通过第三个开关量输出输出保护信号;
通过开关量输出2的单刀双接触器触点控制停车,或者控制V20的开关量输入,并将这个开关量输入设为“外部故障”。发出故障信息。
总之,利用V20的功能想办法实现自己的需求。
1、我设置P2170的百分比,以及P732=r53.3(数字输出2功能为实际电流大于2170时动作) 实际电机运行电流超过设置的2170限制百分比时,继电器动作,但变频器无任何显示,频率输出也不变。
2、我设置P640的过载百分比,P732=52.7(数字输出2功能为报警激活),实际电机运行电流超过640过载百分比时,继电器动作,且闪烁报警A501,但是变频器报警时电机停止,电流下降时又启动,一直往复停止和启动。
3、这2种方式都不是我想要的,我想要电流超过设定限制时,继电器动作,显示报警且停机。你说的用开关量输入改成外部故障,意思是把动作的继电器接入IN2,然后把P702=29(IN2设置成外部故障),当过电流时,继电器动作,然后输入变频外部故障,进行停机吗?没有和其他变频器那样,直接报警停机,且显示报警原因的直接方法吗?