回复:V20变频器如何设置能够使电机电流超过设定的值时,变频器报警,停止运转?

已锁定

xyvsjay

  • 帖子

    210
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2017-11-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-10 10:00:08

10楼

展开查看
以下是引用莎利文在2024-12-09 21:21:42的发言 >8楼

对K版细致的讲解点赞。

建议楼主了解一下西家的BICO设定方法,不然不一定理解。西家的BICo设定是针对工艺流程图的特有表达,与台达不同。下面简单解释一下。

其中(P732 = 53.3;通过第三个开关量输出输出保护信号),就是将参数P732指向的【BI】数字量输出位置2的功能,与参数r53.3【BO】关系连接。使得P732(数字量输出位置2)拥有r53.3的功能(既根据判断实际电流>=P2170时的状态,置位数字量输出2).当然你也可以将P731[0]=53.3.目的相同,但使用数字量输出1。

以下是引用kdrjl在2024-12-09 18:59:01的发言 >7楼:回复6楼:如果53.3动...

引用7楼详细内容:

回复6楼:


如果53.3动作了。也就是实际电流值大于P2170设定值的话。你想自由滑行的惯性停车(OFF2)?是想OFF3快速制动停车?一般的都是要报故障的停车,是惯性停车。


你可以这样设置:

P2170 = 需要保护的电流值(额定电机电流的%);

P732 = 53.3;通过第三个开关量输出输出保护信号;

通过开关量输出2的单刀双接触器触点控制停车,或者控制V20的开关量输入,并将这个开关量输入设为“外部故障”。发出故障信息。


总之,利用V20的功能想办法实现自己的需求。


感谢你的解释,经过版主的指导我是知道了这种用法。

不过单看说明书能知道p732的设置值52.3,意思是参数r52.3,这样跳跃的思路有点逆天。