回复:V20变频器如何设置能够使电机电流超过设定的值时,变频器报警,停止运转?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-10 10:21:53

11楼

回复9楼:


53.3动作本身,输出外部的信号就是告诉你是过电流阈值动作了。然后它反过来通过开关量输入,告诉由“外部故障”通知变频器实施保护变频器。以实现你的需求。


假如你是采用V20通信的形式来做,外部故障是控制字2的一个位,你可以以此对变频器发控制字2的那个位去实施停车保护。同样通过通讯读取53.3的状态,以此判断是否是过电流状态。


总之,条条大路通罗马。想办法,总能满足需求的。


不过,话说回来了,V20毕竟太简单了。它是西家传动里的乞丐版配置。所以,需要动些脑子的。假如是G120,就用不着这么费劲了。