53.3动作本身,输出外部的信号就是告诉你是过电流阈值动作了。然后它反过来通过开关量输入,告诉由“外部故障”通知变频器实施保护变频器。以实现你的需求。
假如你是采用V20通信的形式来做,外部故障是控制字2的一个位,你可以以此对变频器发控制字2的那个位去实施停车保护。同样通过通讯读取53.3的状态,以此判断是否是过电流状态。
总之,条条大路通罗马。想办法,总能满足需求的。
不过,话说回来了,V20毕竟太简单了。它是西家传动里的乞丐版配置。所以,需要动些脑子的。假如是G120,就用不着这么费劲了。
好吧 我大概明白了 这些用法 不过停机报警这些我在PLC端做吧,变频器能简单就简单。
另外 我发现变频器的报警和故障是区分的,报警是A开始的,故障是F,报警只是闪烁,报警后输出降低,降低后无报警又继续启动,这样的方式真的很奇怪。故障F时,变频器直接停机,且要断电重启才能复位故障。