首先要了解通道NC程序的运行切换可以通过哪几种方法实现,这里我简单介绍一下:

1使用内置PLC控制切换NC程序:SINUMERIK数控系统提供了一种通过内置PLC控制数控系统切换NC程序的方法,可以实现快速切换NC程序。

2双通道功能激活:多通道功能激活后,首先设置1通道的轴,然后可以通过切换通道设置2通道的轴。通常将加工轴放在1通道,刀库轴放在2通道。

3编写FC19功能块:方法1是编写两个FC19,一个填写控制通道一的参数,另一个填写控制通道二的参数,然后用面板上的某个键进行切换。

4操作面板切换:机床操作面板可以通过控制通道1或2进行切换,这通常是通过调用功能块FC19或FC25实现的。

5通道切换信号:对于配置了840D双通道的数控机床,切换通道用到的接口信号包括DB19.DBB33(准备更换的通道号)、DB19.DBX32.6(切换通道触发信号)和DB19.DBB32(功能代码)。具体实现过程是将需要切换到的通道号赋给DB19.DBB33,然后置位DB19.DBX32.6,系统在切换显示通道完毕后复位此信号。