你的意思是将CPU中的程序导入工程师站中的SIMATIC MANAGER中吗,如果是的话,那你就失望了,虽然可以,但你将无法进行项目修改。
如果是将现有的PCS7 V8.0 项目升级为PCS7 V9.1 SP2,那是可以的。可以使用PCS7 V9.1直接打开PCS7 V8.0 的项目,转换CFC的功能块,然后再整体编译下载OS站即可。
虽然V8.0可以直接升级为PCS7 V9.1 SP2,但官方建议的步骤的PCS7 V8.0-->pcs7 v8.2(或PCS7V9.0)-->pcs7 v9.1sp2.