看看P0290,默认值是2,所以过载时效果是降低频率,不过流,然后又继续启动。改成1,不降低,当达到温度极限值时跳闸(F4/5/6)
引用6楼详细内容:
我开始确实没理解 P731 默认52.3 意思是参数r52.3的设置值 西门子这个参数有点不好理解
我设置了2170的电流限制后确实可以让继电器输出动作,但变频器不现实报警,输出频率也不变
后面我改设置640来限制电流,继电器动作了 变频器闪报警A501,但是输出会变成反复,电流大了电机减速停止,电流降下来又加速,一直反复,有没有办法让变频器报警 直接停机呢?我试过设置290 2101等参数都没用
这些参数太多,一些相关参数还不在一起,还有各种BICO功能跳转等等 看起来好费劲
这个设置了没有任何改变,也尝试过其他可能的参数,都没用。