规模太小,可能用的人很少吧!我再补充一下具体情况:模拟时,当没有给AI赋值,即AI值为0时,几个模拟量阈值触发器均正常,当给AI赋值时,超过设定值时,阈值触发器动作,但当给AI赋值变小,小于设定阈值时,触发器仍然在导通状态,导致后续逻辑执行不对了。