楼上说“极高的dv/dt 造成电容耦合到输出端”。

1. 实际试验的结果是 机械触点接通输出端电源时,所得到的输出脉冲宽度更小,峰值高度小。

2. 而,采用PLC工作电源与输出端电源并联,直接连接至开关电源,开关电源的工作由输入220V输入控制。这样dv/dt自然会低一点,是因为开关电源的输出也有一个dv/dt建立过程。这样试验结果是脉冲宽度相对机械触点接通输出端电源时的脉冲宽度要大一点,峰值也要高一点。