正向流量寄存器地址是108,得加1,ADDR管脚写40109,如果只读正向累积流量,那么count管脚填4就行了。VD4300就是正向累积流量的整数部分了,如果想把小数部分也读出来,count填8,将VD4304除以1000,与VD4300相加。注意数据类型转换。都转成实数。

因瞬时流量与正向累积流量跨度比较大,读取的字节量比较大,用两个MSG单独读。做好完成位触发轮询。