回复:wincc vba运行时错误91 对象变量或 With 块变量未设置错误

已锁定

泼你一脸奶茶

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2016-09-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-12-12 12:06:08

2楼

展开查看
以下是引用泼你一脸奶茶在2024-12-12 11:56:56的发言 >1楼

响应时间  是指动态对话框中触发器的标准周期么?我之前改过静态文本的触发器,你可以参考一下。

Sub ChangeTrigger()

On Error Resume Next

Dim objResult, objMember, objCount

    Set objResult = ActiveDocument.HMIObjects.Find(ObjectName:="*", ObjectType:="HMIStaticText")

    objCount = objResult.Count

    MsgBox "对象的数量:" & CStr(objCount)

        For Each objMember In objResult

        objMember.Properties("BackColor").Dynamic.Trigger.VariableTriggers(1).CycleType = 0

        objMember.Selected = True

        Next objMember

        MsgBox "操作完成:"

End Sub




有个视频对我的那个脚本有详细的解释,但是版主 看到会删我的回复,不知道你能不能看的到

B站搜WinCC组态的第5个技巧--VBA批量修改对象属性的触发器