以下是引用泼你一脸奶茶在2024-12-12 11:56:56的发言 >1楼

响应时间  是指动态对话框中触发器的标准周期么?我之前改过静态文本的触发器,你可以参考一下。

Sub ChangeTrigger()

On Error Resume Next

Dim objResult, objMember, objCount

    Set objResult = ActiveDocument.HMIObjects.Find(ObjectName:="*", ObjectType:="HMIStaticText")

    objCount = objResult.Count

    MsgBox "对象的数量:" & CStr(objCount)

        For Each objMember In objResult

        objMember.Properties("BackColor").Dynamic.Trigger.VariableTriggers(1).CycleType = 0

        objMember.Selected = True

        Next objMember

        MsgBox "操作完成:"

End Sub




谢谢大佬,好用。再问下有没有批量修改页面上图片属性的方法,我页面上的阀门是由两张图片切换显示启停状态,关联的变量是变量名后面递增1的格式。有相关的学习资料或视频之类的吗?想学下,不然以后再弄这么多要控制做起来太麻烦。谢谢大佬