回复:S120变频器驱动西门子电机优化问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-13 11:03:42

12楼

S120的伺服模式,假如选择了定位控制,那转速环对于位置环就是一个跟随器,所以速调无所谓优化不优化。只要速度环能保证定位需求即可。


假如伺服模式选择的是P1300 = 20/21,用于惯性系统的传动控制。那此时的速调性能,针对控制需求就是决定性的。所以必须要对速调进行优化。而且,不管是手动优化,还是自动优化,反正需要优化设置。


对于S120伺服模式的速调手动优化,这里就不用说了,所有有关的速调参数,都是经验参数或通过实际录波来验证搞定的。而对于速调的自动优化,我想就需要一定的手法和技巧了。


首先,对于S120的伺服模式,速调自动优化的条件,就是它的电机轴能无限制的自由转动。因为自动优化是需要将电机轴转速,从0至最高转速范围自由转动。而且轴系如有变速箱或惯性飞轮之类的旋转件,自动优化过程也要带着一起转。


自动优化的参数很简单:P1960 = 1;然后启动变频器运行。所有过程将自动完成。


但是,在优化前先要设置好“转动惯量评估器”在线优化。这样速调在辨识PI参数时,就首选实际转动惯量的因素了。这样做出来的自动优化,可以有效抑制系统在动态时超调。效果很明显。


如果需要更精准的速调控制特性,最好还有激活系统的摩擦补偿曲线测试,并将其设置为补偿有效。


玩儿西家传动的伺服模式速调自动优化,其乐无穷。