介绍:

1、西门子 1214 带模拟量模块 SM1231 AI8(订货号:6ES7 231-4HF32-0XB0)。配置应该没问题,因为一直都在用,且反复检查过。


2、【气体流量检测设备】:4-20mA 电流输出


3、模拟量模块:通道选择 4-20mA,假设地址是 IW96



-------------------------------------------------

问题:

1、关闭气体输出阀门,管道无气流。此时,IW 数值显示 63000 多,远超 27648。用电流表测试【气体流量检测设备】的电流输出为 4mA 左右。


2、打开气体输出阀门,管道有气流。此时,IW 数值为 5000 多,处于 0-27648 之间。



----------------------------------------------------------

一般来说,配置没问题的话,IW 数值应该处于 0-27648 之间,但为啥管道没有气体流量时,电流 4mA 准确,但模拟量模块接收到的模拟量数值异常高。