回复:AFE报F006故障

已锁定

超隔离

  • 帖子

    41
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2021-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-12-13 15:28:44

6楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2024-11-14 13:54:56的发言 >5楼

谢谢您的分享资料。


F006是直流母线电压过高。


仅凭这个, 是怎么判断电源板 或者V相故障?

以下是引用超隔离在2024-11-14 12:59:21的发言 >3楼:AFE-c提取码:zs1...

引用3楼详细内容:

AFE-c提取码:zs13。 建议更换个电源板,或者检查一下V相的功率部分和电压检测部分https://pan.baidu.com/s/1gORRPBz9TacmVNNKsS1fjg

矢量大全,直流母线的电压信号就取自于V相的电容器组,经过VDU板取样处理后经过电源板(PSU)后经过IVI进入CUSA。由于VDU板就是一些电阻和电容之类的不太爱坏,所以建议你电源板或者V相电容器组。