以下是引用RENHQ在2024-12-13 16:16:37的发言 >9楼

就怕跳的时候跳1个吧

不过到变频器的话,感觉也行,变频器会报故障

临时用可以先这样用,以后再换吧

西门子3AC 380V变频器MM4/G120 肯定是可以的。(我常常两相用。)

三相逐一合闸不会报故障的。

要点就是闭合三路进线完成时间,别超过内部充电短路继电器闭合时间。

(充电完成,短路继电器动作之后,有个直流母线采样。它是空间矢量调制的一个直流母线基准电压。)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?