回复:三个 1P 空开能不能替代一个 3P 空开?

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-13 22:53:31

18楼

展开查看
以下是引用yming在2024-12-13 22:20:00的发言 >16楼

跳一路,不会引起变频器更大的故障的。

变频器会立即F003,欠压停机。

以下是引用mengquanshui在2024-12-13 17:59:09的发言 >13楼:1,理论上来说 三个...

引用13楼详细内容:

1,理论上来说 三个 1P 空开的开关支架全部固定在一起,拨杆也用卡杆连接在一起是能替代一个 3P 空开

2,但是从你现场来说这样安全不?

3,应急使用可以,但是跳1路的话会引起更大故障


如果整流侧短路或接地 理论上相应的分支会断掉 但是剩下的两路或一路带电仍然是极大的隐患 所以 连临时用都不是明智的选择  高德上随便找家五金店我就不信买不到个3P开关 这完全违背HSE