回复:三个 1P 空开能不能替代一个 3P 空开?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-14 15:54:44

27楼

从楼主的问题中,就能看出;楼主知道如何是正确、规范的做法。

只不过临时救急。

其实这类急迫情况也常常遇到。如:调试工期紧,远离城镇;包括现场有三相电源,车间电缆没有铺设完成;等等都可能遇到。

我就遇到过,只有一梱4平方电线,可面对生产线容量110kW,是上电调试?还是等车间改造完成?

所有这些,作为总工程师,你要心里有数。要清楚,4平方电线架空铺设,最大容量是能多大?5台变频器应如何上电?调试运行应采用多大转速,保证电缆不会过载?

别的厂家变频器我不知道(几乎没用过),西门子的MM4,G120这种小功率等级的,这样临时配进线开关。只要在变频器充电完成之前,闭合三路开关,不会对装置、运行产生什么影响。

至于人身安全,做好应对措施、检查好再动手。