  我所管辖的工厂设备,该屏是最后一块没有升级移植处理过的西门子触摸屏,早几年就想升级移植处理了的,因为,使用一直正常在使用,所以,没有实施。

  刚刚中午的时候,我再次将wincc flexible 2008 sp2版本移植到portal V15版本。

我曾经看到过有网友是直接将wincc flexible 2008 sp2版本移植到portal版本的,但是,我之前操作一直需要先将项目移植到portal V13版本,然后再升级到V15的版本,原因实际上非常简单,因为portal V15版本已经没有MP277 10'' touch这个机型,直接移植会报警移植失败的。必须先将项目移植到portal V13的版本,因为该版本仍然保留着MP277 这个机型。移植到V13版本后,再在V15版本打开升级。