回复:三个 1P 空开能不能替代一个 3P 空开?

已锁定

胡晶晶

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    93
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2018-04-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-12-15 09:08:35

29楼

展开查看
以下是引用zzzsunrise在2024-12-13 14:51:19的发言 >1楼

如果该空开下端只有变频器,理论上是可以的。

但是非应急情况非常非常不建议这样做,不规范且具有安全隐患。


1、如果三相电流不平衡,过流时3P开关可以同时分断三相电,但3个1P开关只能分断过流的相线;

2、出现1中的情况时会造成缺相,对一般的三相电器是不可接受的;而且同时你把开关的故障率提升到了原来的3倍;

3、理论上可以是因为你只接变频器的话,变频器一般是具有缺相保护功能的,发生缺相问题时可以保护设备;

4、应急情况可以这样用,不是应急的话一定要规范施工,既可以消除安全隐患也可以在出问题时不承担责任。

学习了,回答精辟