同在50HZ状态运行的水泵,变频和工频的转速应该接近,输出力矩也变化不大吧,奇怪,居然会在压力的表现上差距这么大啊。
还有MM440的模拟输入默认的是不是0-20mA和0-10V的选择,你看一下,你现在的PID输出是4-20mA,有4mA的漂移数值。需要在变频器上做修正设定的,肯定是可以做到的。
你现在选择的是V/F控制还是矢量控制,或许有关吧,水泵的话,应该还是V/F方式更加的合理吧。