恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-12-16 15:39:58
3楼
确定一下电位器是接在通道1(端子3,4)还是通道2上(端子10,11)。
1,首先关于设置P0700=2,不要改了又改,注意:改变P0700设置,将复位所有的数字输入输出功能至出厂设定
2,设置频率给定源 可选项
P1000= 23 是固定频率+模拟量通道1的组合控制
P1000=32 是模拟量通道1+固定频率的组合控制
P1000= 73 是固定频率+模拟量通道2的组合控制
你这运用,4-20毫安控制,设置P0756=2或者3,具体使用模拟量通道1还是2,决定设置以下参数的下标值,xxx.0是模拟量通道1,xxx.1是模拟量通道2,
P0757.0=4 或 P0757.1=4 电流4mA对应0%的标度, 即0Hz
P0758.0=0%或P0758.1=0%
P0759.0=20 或 P0759.1=20 电流20mA对应100%的标 度,即50Hz
P0760.0=100%或P0760.1=100%
P0761=4 死区宽度 必须设置4
必须将相应通道的拨码开关向上拨至 ON 的位置。左边是通道1,右边是通道2.
还未确认你的控制效果,最低速度需要另外设置,暂不描述。