回复:440变频 段子控制 模拟量调速!出现正反连个转向

已锁定

张家港大辰机械老王

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    447
  • 精华

    6
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-16 15:39:58

3楼

  确定一下电位器是接在通道1(端子3,4)还是通道2上(端子10,11)。

1,首先关于设置P0700=2,不要改了又改,注意:改变P0700设置,将复位所有的数字输入输出功能至出厂设定

2,设置频率给定源   可选项

                                           P1000= 23     是固定频率+模拟量通道1的组合控制

                                           P1000=32     是模拟量通道1+固定频率的组合控制

                                           P1000= 73     是固定频率+模拟量通道2的组合控制

你这运用,4-20毫安控制,设置P0756=2或者3,具体使用模拟量通道1还是2,决定设置以下参数的下标值,xxx.0是模拟量通道1,xxx.1是模拟量通道2,

P0757.0=4  或  P0757.1=4    电流4mA对应0%的标度, 即0Hz

P0758.0=0%或P0758.1=0%

P0759.0=20 或  P0759.1=20   电流20mA对应100%的标 度,即50Hz

P0760.0=100%或P0760.1=100%

P0761=4      死区宽度  必须设置4

必须将相应通道的拨码开关向上拨至 ON 的位置。左边是通道1,右边是通道2.

还未确认你的控制效果,最低速度需要另外设置,暂不描述。