现在要用MMV420的BICO功能,选择电机作正反转:使用DIN1进行40HZ正转,用DIN2进行30HZ反转!
在完成变频器的复位,我输入电机参数,完成了快速设定后,我用P1910进行电机测量,测量后通过!
我按说明书BICO固定频率运行(M420使用大全,P.12-3)的进行BICO的设置!
P1000=3
P1001=40
P1002=30
P0700=2
P0701=99
P0702=99
P0840=722.0
P0842=722.1
P1020=722.0
P1021=722.1
P1016=2
p1017=2
但是,当变频器的8与5号端子DIN1接通时,变频器是0。00HZ出来,当8与6DIN2接通时,变频器是0。00HZ出来!
我的参数已设过几次了,又仔细读了说明书,还是没有发现问题,请各位老大教我!