恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-12-18 00:04:34
5楼
除了S120那种有单独的进线整流装置外,MM4,G,V系列都有1/3 AC的。
标有1/3AC的变频器,本身就是单三相进线均可用。不需要降容使用。
日本电器是单相100V,三相200V 60Hz。
在这种电网下使用西门子单三相变频器,MM4要把Y电容断开使用(见说明,相当于IT供电电网。)G系列没有Y电容。V系列不知道。
接漏电开关,应该把三进线一同穿过漏电保护器。
三相改单相之后要想还能带同样的功率电机那么单相的电流势必要增加吧 是不是电源要增容呢 另外三相整流变单相整流 逆变侧所能输出的最高电压也会有所下降吧
请填写推广理由:
分享
只看
楼主