回复:S7-200PLC的MBUS_MSG报错代码3

已锁定

手机用户20220929283843

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2022-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-12-18 17:25:43

3楼

展开查看
以下是引用张家港大辰机械老王在2024-12-18 14:00:52的发言 >1楼

3 = 接收超时(从站无响应)

你是PLC控制什么设备?

常见的错误:

1如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能会造成 6 号错误

2从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误

3从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误


PLC作为modbus主站控制电脑上的Modbus Slave 从站模拟器软件。我只有一个MBUS_MSG指令 后面两个错误我没有设置过也没有掉电